信阳市11家单位存在火灾隐患和消防违法行为信阳市各级消防救援部门积极开展火灾隐患排查整治,加大日常消防监督检查频次。在抽查检查工作中,发现信阳五岳置业有限公司等11家单位存在火灾隐患和消防违法行为,现予以公开曝光,接受社会监督。1.新校区教学楼、宿舍楼等建筑未经消防验收擅自投入使用;3.餐厅一层、二层北侧、南侧自然排烟窗位置不符合要求;4.厨房一层食品操作间内1个室内消火栓无水枪水带;信阳国家高新技术产业开发区工十五路与牌袁路交叉口新世纪酒店西侧5米20号5.备件库与修车库防火分隔不完整,隔墙上开设有洞口,隔墙未封到顶,备件库与修车库值班室的门非防火门;6.修车库西南侧安全出口疏散门未向疏散方向开启,未设置安全出口标志;7.展厅的门设置为推拉门,未按规范要求设置向外开启的平开门;9.展厅二层西南侧的楼梯间未设置防火门,门外1.4米范围内设有台阶踏步;2.火灾联动控制设备显示烟感报警、消防水泵水流指示6处故障信息未及时处理;4.一至九层疏散楼梯间、走廊、包间内感烟探测器防尘罩均未摘除;7.员工不能熟练操作使用室内消火栓等消防设施和器材;8.未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案,无防火巡查检查记录,无员工消防安全培训演练记录,无消防设施、器材、消防安全标志定期维护保养记录;光山县弦山街道光马路口西南角光州商城门面房1号1楼,地上1-3层,面积7000m²1.火灾自动报警联动控制柜有1处火警、2处故障点未消除;2.二、三层中央空调水冷机房未设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;3.三层货梯前室自动喷水灭火系统喷淋头应为直立型喷头,设置不符合规范要求;4.一至三层自动扶梯底部仅两端设置自动喷水灭火系统喷淋头,中间部位未设置自动喷水灭火系统喷淋头;1.消防控制室自动报警控制柜存在34处故障显示未及时维修;2.31、33号疏散楼梯间及前室堆放货物,堵塞疏散通道;3.16、17号疏散楼梯间及前室被作为仓库占用,影响疏散逃生;4.商场内部5处防火门闭门器、顺序器损坏、缺失,无法关闭,失去防火功能;5.商场东北部卤制品熟食区私拉乱接电线且未穿管保护;平桥区明港镇农工路北 107 国道东(原建行办公楼)1. 酒店西侧疏散楼梯二、三层未形成封闭楼梯间,其余楼层防火门上方未封堵;2.东侧封闭楼梯间内开设有其他的洞口,第三层未封闭;3.酒店一层东侧安全出口外1.4米内设有台阶踏步;4.酒店东侧通往疏散楼梯方向的过道上设置有占用疏散宽度的立柱;2.抽查4具室外消火栓均未进行防锈蚀维护措施,且其中2具不能使用消火栓扳手正常开启;3.9号楼2单元楼梯间停放电动车违规充电;10号楼3单元楼梯间堆放易燃可燃纸箱;1.水针包装车间内及门前3具灭火器罐体无钢印,1具灭火器无外观标识;5.电动车充电棚西侧靠墙处与沿街商铺后窗未进行有效防火分隔; |