光山微生活

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2404|回复: 0

公开曝光!涉及信阳这些县区!

[复制链接]

3067

主题

3067

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
16498
发表于 2024-7-28 18:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

信阳市11家单位存在火灾隐患和消防违法行为




信阳市各级消防救援部门积极开展火灾隐患排查整治,加大日常消防监督检查频次。在抽查检查工作中,发现信阳五岳置业有限公司等11家单位存在火灾隐患和消防违法行为,现予以公开曝光,接受社会监督

消防安全隐患单位曝光


01

信阳五岳置业有限公司
单位地址:
平桥区南京路通信宾馆隔壁

隐患问题:

1.抽查A栋18层西北侧安全出口锁闭;
2.消防控制室无人值班,值班记录填写不规范;
3.消防设施控制柜存在多处故障点未处理;
4.B栋屋顶消防水箱缺少液位计;
5.B栋屋顶稳压泵故障;
6.抽查A栋18层弱电井未封堵;
7.抽查地下室疏散指示标志故障;
8.风机连接线路故障;

02

商城县职业高级中学

单位地址:

商城县黄柏山路与二环路交叉口西400米

隐患问题:

1.新校区教学楼、宿舍楼等建筑未经消防验收擅自投入使用;
2.单位未明确消防责任人、消防安全管理人;
3.餐厅一层、二层北侧、南侧自然排烟窗位置不符合要求;
4.厨房一层食品操作间内1个室内消火栓无水枪水带;
5.一层、二层厨房西侧与餐厅的窗户未设置防火窗;
6.教学楼消防水泵故障;
7.无防火巡查记录;

03

高新区盛钧汽车销售服务有限公司

单位地址:

信阳国家高新技术产业开发区工十五路与牌袁路交叉口新世纪酒店西侧5米20号

隐患问题:

1.展厅应急照明灯和疏散指示标志安装数量不足;
2.室内消火栓水压不足,未设置稳压设施;
3.消防水泵房1号消火栓泵故障;
4.宿舍楼二层设置易燃可燃夹芯彩钢板隔间;
5.备件库与修车库防火分隔不完整,隔墙上开设有洞口,隔墙未封到顶,备件库与修车库值班室的门非防火门;
6.修车库西南侧安全出口疏散门未向疏散方向开启,未设置安全出口标志;
7.展厅的门设置为推拉门,未按规范要求设置向外开启的平开门;
8.展厅二层东侧楼梯不能直通室外
9.展厅二层西南侧的楼梯间未设置防火门,门外1.4米范围内设有台阶踏步

04

罗山县茶香商务酒店

单位地址:

罗山县周党镇同兴社区88号

隐患问题:

1.消防控制室值班人员无证上岗,无值班记录;
2.火灾联动控制设备显示烟感报警、消防水泵水流指示6处故障信息未及时处理;
3.消防水泵房喷淋泵及消火栓泵处于手动状态;
4.一至九层疏散楼梯间、走廊、包间内感烟探测器防尘罩均未摘除;
5.抽查八层、九层3具疏散指示标志灯故障;
6.疏散楼梯间常闭式防火门未保持常闭;
7.员工不能熟练操作使用室内消火栓等消防设施和器材;
8.未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案,无防火巡查检查记录,无员工消防安全培训演练记录,无消防设施、器材、消防安全标志定期维护保养记录

05

光山县乐衣库服装服饰店

单位地址:

光山县弦山街道光马路口西南角光州商城门面房1号1楼,地上1-3层,面积7000m²

隐患问题:

1.火灾自动报警联动控制柜有1处火警、2处故障点未消除;
2.二、三层中央空调水冷机房未设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;
3.三层货梯前室自动喷水灭火系统喷淋头应为直立型喷头,设置不符合规范要求;
4.一至三层自动扶梯底部仅两端设置自动喷水灭火系统喷淋头,中间部位未设置自动喷水灭火系统喷淋头;
5.三层自动扶梯西侧防火卷帘手动启动无法下降;
6.消防控制室值班人员未持证上岗;
7.地下一层发电机房与配电房之间未做防火分隔;

06

淮滨县中安聚民商贸有限公司

单位地址:

淮滨县邓湾乡通和北路与新鑫街交叉口南50米

隐患问题:

1.西侧服装区未设置应急照明灯;
2.东侧安全出口疏散门未向疏散方向开启;
3.南侧仓库内电气线路未穿管保护;
4.南侧仓库内违规设置员工宿舍
5.仓库内违规设置液化气灶,使用明火做饭

07

潢川县北胜华联商贸有限公司

单位地址:

潢川县环城路光州商业广场B1楼

隐患问题:

1.消防控制室自动报警控制柜存在34处故障显示未及时维修;
2.31、33号疏散楼梯间及前室堆放货物,堵塞疏散通道;
3.16、17号疏散楼梯间及前室被作为仓库占用,影响疏散逃生;
4.商场内部5处防火门闭门器、顺序器损坏、缺失,无法关闭,失去防火功能
5.商场东北部卤制品熟食区私拉乱接电线且未穿管保护
6.商场消防控制室值班人员未持证上岗
7.消防水泵存在故障,无法正常使用

08

  平桥区君品酒店有限责任公司

单位地址:

平桥区明港镇农工路北 107 国道东(原建行办公楼)

隐患问题:

1. 酒店西侧疏散楼梯二、三层未形成封闭楼梯间,其余楼层防火门上方未封堵;
2.东侧封闭楼梯间内开设有其他的洞口,第三层未封闭;
3.酒店一层东侧安全出口外1.4米内设有台阶踏步;
4.酒店东侧通往疏散楼梯方向的过道上设置有占用疏散宽度的立柱;
5.酒店一层西侧安全出口的疏散门未设置为平开门
6.酒店房间内无疏散示意图,无辅助逃生工具;
7.东侧封闭楼梯间内电缆井封堵不彻底;
8.消防控制室东、西、北侧墙体耐火等级不足;

09

息县安信服务有限公司(大和文锦一期廉租房)

单位地址:

息县城关谯楼街政府巷6号

隐患问题:

1.20号楼2单元室外消火栓被埋压、损坏;
2.抽查4具室外消火栓均未进行防锈蚀维护措施,且其中2具不能使用消火栓扳手正常开启;
3.9号楼2单元楼梯间停放电动车违规充电;10号楼3单元楼梯间堆放易燃可燃纸箱;
4.物业服务机构无日常防火巡查、检查记录。

10

浉河区同源制药有限公司

单位地址:

浉河区工区路

隐患问题:

1.水针包装车间内及门前3具灭火器罐体无钢印,1具灭火器无外观标识;
2.水针车间东侧安全出口处安全疏散标志损坏;
3.单位微型消防站内4具自救式呼救器过期;
4.无消防控制室值班记录;
5.电动车充电棚西侧靠墙处与沿街商铺后窗未进行有效防火分隔
6.电动车棚内使用液化气罐连接灶具做饭;

11

固始县国宾大酒店有限公司

单位地址:

固始县蓼北路西段

隐患问题:

1.一层一处室内消火栓无水枪;
2.抽查一层一具灭火器压力不足;
3.厨房操作间一处防火门无顺序器;
4.厨房大操作间感烟探测器数量不足;
5.防火巡查记录不完善
6.消防控制柜显示有2处故障未消除;
7.厨房大操作间未安装燃气报警装置;
来源:信阳消防


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|光山微生活 ( 豫ICP备15029603号 )

豫公网安备 41152202000006号

豫ICP备15029603号

GMT+8, 2024-11-1 09:27 , Processed in 0.086927 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表